最常见(也是最昂贵)的问题是需要定期更换电池。根据电池的不同,电池使用时间通常为3到10年。如果电池保持合适的温度,您将获得更多的使用寿命。当电池发生故障时,它们可能会导致诸如停电期间的负载下降以及火灾和爆炸等问题。 然而UPS所安装的环境,通常为了节省成本,空调经常会被关闭,这使得工作环境温度过高,而大多数UPS系统使用的蓄电池是铅酸电池,较高的温度不利于延长铅酸电池的工作寿命,加上工作寿命中过度充电/充电不足,很容易加速降解。

有两种类型的电池故障:电池开路和电池短路。如果单个电池约为2V,则可以查看电池两端的电压是否比电池串中的其他电池低2V,从而确定电池是否短路。在开路情况下,诊断起来会有些困难,会在故障电池端子上获得整个充电器的电压。 故障电池很难诊断,因为故障通常仅在电池供电时才会出现,而在UPS中通常仅在主电源关闭或UPS进行放电测试时才出现。

其他内部组件也会磨损,例如电容器,风扇,SCR,IGBT。发生故障的电容器会引起奇怪的滤波问题,并使正弦波失真,还可能影响到其他组件。 故障的风扇可能会使得设备内部通风不足而导致其他组件发生故障,风扇通常会因为轴承出现问题而发生故障。 SCR失效会导致逆变器输出或静态旁路输出出现故障,从而可能导致负载下降。 IGBT故障通常是灾难性的,并且很难清除,因为它会在UPS内部留下一堆乱七八糟的东西。

选择UPS的拓扑结构和尺寸也非常重要。不同的负载具有不同的特性,因此在初始应用程序设计期间需要考虑这些负载,这包括UPS选型,以适应所连接负载的最大浪涌电流和未来可能的扩展。 对于三相UPS,负载平衡非常重要,因为不平衡负载(逐相)会增加THD(总谐波失真),从而导致进一步的电源质量问题,以后很难诊断。