什么是IES ICL Digital Twin技术?它对于现在的智能建筑体系有什么价值?
0 1466
1
该提问暂无详细描述
收藏
2021-01-25 16:11 更新 u47 •  324
共 1 个回答
高赞 时间
0

在SSE公司在改造项目中使用IES ICL Digital Twin技术之后,通过创建一个详细的校准模型来计算公司的热回收空调系统的节约潜力,IES ICL Digital Twin技术正在帮助地方当局在其市政办公设施中实现重大节约。

"智能建筑 "状态所带来的节能远远超过了预测。

这是一栋两层的办公大楼,总建筑面积为1400平方米。最近翻修的大楼是议会187平方米的中央服务器机房的所在地,为议会的IT网络提供动力。大楼的其余部分则由议会各部门约130名员工占据。

像大多数市政办公厅一样,因为预算有限,节能是首要目标。因此,必须制定一个非常强大的商业案例,以确保资金在几个建筑改造中满足设备节能。

解决方案是通过Re:fit框架采购的能源绩效合同(EPC),保证10年的节能效果。对于需要解决能效问题和维护积压的地方政府来说,EPC途径是优等选择。

SSE采用了一种整体的方法,涉及VRV IV热回收空调系统。

通过选择三管热回收系统(可同时进行加热和冷却),SSE能够利用服务器机房的废旧能源,并将其循环利用到建筑的其他区域从而创造一个真正的智能建筑。

热回收系统由SSE的专业分包商Daikin D1 Partner Crowther and Shaw安装,包括两台冷凝机组,总输出功率为28hp,位于停车区。室内有Round Flow卡式机组、隐藏式吊顶机组和一个壁挂式风机盘管机组。室内机组是单独控制的,如果需要的话,每个区域都可以稍微调整温度。

为了计算建筑节能措施(ECM)的节能效果,SSE使用IES虚拟环境(VE)软件和iSCAN工具,根据真实数据进行了99.3%的模拟。分析结果显示,现有的制冷设备的季节性能效等级(SEER)为1.95,而锅炉的季节性能效为60%。

插件IESVE,模拟了同时供暖和制冷的运行方式,并预测了两种模式下的SEER。模拟结果显示,该系统可以达到3.37的SEER。在此基础上,SSE的EPC保证该市政建筑每年可以节省4228英镑,并减少29.4吨的二氧化碳排放。

参考: Smarter Council Offices

收藏