建筑设备的管道相对复杂,需要最大化利用梁内空间。在梁内空间,确保管道下净空,将管道上下翻设置。设计过程优先考虑无压管,遵循有压让无压的原则。在碰撞检测后的修改过程,需先考虑将有压管标高进行更改,如果不能满足,再进行更改无压管。同时修改过程还需要考虑大管径管优先,遵循小管径管让大管径管。如果遇到热水管和冷水管发生碰撞时,考虑热水管优先,先更改冷水管,如果不能满足,再进行更改热水管。考虑无保温管让保温管,价值低者让价值高者,同时还要考虑消防、装修等其他有关各专业。 在管道深化设计前做净高分析,BIM功能模块不仅能在复杂空间进行净高分析,而且可以在每个要求点进行净高分析,可以直接在各阶段对构件的空间距地净高随时检测,从而优化设计,避免施工过程中净化不足等重大问题。实现设计哪里不够高哪里进行调整。传统Revit软件或者Navisworks软件都不能进行净空分析,只能采用相关体量与检查对象进行碰撞检查,从而进行净空分析,手段繁项复杂,容易遗漏。